箱梁计算中抗剪不过,该采取哪些思路

wangpanfen... 发表于 2010-9-27 11:33:36 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如果箱梁计算时,抗剪不过,是应该增大梁高呢?还是要增加腹板宽度和增加箍筋,请高手指点
精彩评论倒序浏览

5843查看9评论

qingfengji... 发表于 2010-9-27 13:37:35
个人意见是增大腹板
举报 回复
fhxgxcmlwx... 发表于 2010-9-27 14:19:55
增大腹板和增加箍筋
举报 回复
shuhaizhon... 发表于 2010-9-28 09:38:15
理论上讲 ,增加高度 、增大腹板宽度、增加箍筋都能提高抗剪承载力,
举报 回复
weijd1 发表于 2010-9-28 23:15:01
加大箍筋直径和减小箍筋间距比较有效
举报 回复
hljhrb 发表于 2010-9-29 10:06:49
几种方案均可行,但要根据实际情况进行判断了!
举报 回复
kulongcoco 发表于 2010-10-7 00:50:50
我认为增加腹板宽度
举报 回复
wz8183 发表于 2010-10-7 12:07:48
抗剪验算首先要对截面的尺寸有个最低的要求吧,不满足这个截面尺寸的要求,则需要加大梁高或是腹板厚度了,如果这个满足了,但是抗剪承载力验算过不了,那修改梁高、腹板和箍筋应该都可以的,当然加大箍筋直径和加密间距是最方便的
举报 回复
mydirty 发表于 2010-10-7 15:33:23
最简单是加大箍筋直径和间距,  大中跨度修改梁高可以但是增大了自重,有可能纵向要重新调
综合考虑吧   

还有就是竖向预应力
举报 回复
stzgd 发表于 2010-10-9 13:50:05
本帖最后由 stzgd 于 2010-10-9 13:50 编辑

你这个事情没说清楚,首先你截面满足要求么?(砼规5.2.9条)
如果抗剪截面都不满足的画,多半要调整截面尺寸,从公式不难看出,调整厚度和高度哪个影响较为明显。
若抗剪截面满足要求的画,就通过配置箍筋和竖向竖向预应力来提高截面抗剪能力了。
不过提示下,竖向预应力由于束短、张拉工艺等原因,预应力损失大,目前仅是大跨径桥梁作为构造安全储备,计算中基本不考虑。

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册