请教大家个问题,30mT梁,30天的反拱值70多mm,正常吗?

643921 发表于 2010-9-8 22:07:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 643921 于 2010-9-8 22:07 编辑

请教大家个问题,30mT梁,30天的反拱值70多mm,正常吗?
这方面一般看什么规范?
精彩评论倒序浏览

3657查看7评论

fhxgxcmlwx... 发表于 2010-9-9 11:21:35
太大了吧,一般控制在3厘米之内
举报 回复
zongxin 发表于 2010-9-9 17:09:26
楼上说的正确,基本3cm
举报 回复
jht9821 发表于 2010-11-10 00:09:24
预应力砼弹性模量至关重要,请问LZ是商品砼还是自拌的,检查一下骨料弹模和砼弹模试块。
举报 回复
samtion 发表于 2010-11-19 17:02:16
根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》第6.5.3规定,主梁的最大撒谎处不应超过计算跨径的1/600,楼主的梁有30m,30/600=0.05m,即5cm已经是极限值啦,这梁肯定有问题。
举报 回复
laofa0415 发表于 2010-11-10 11:32:01
是不是预应力张拉力太大,或者是刚度没有上来,可以检测一下混凝土强度。
举报 回复
redflag 发表于 2010-11-10 14:08:05
难道没有设反预拱吗,当然这么大的反拱确实太不正常了!
举报 回复
suker 发表于 2010-11-10 14:41:25
30d不宜超过50,估计预应力筋配太多了
举报 回复