关于桥梁博士预应力损失计算问题???

huanran146... 发表于 2010-7-26 15:17:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近学习桥梁博士,建了一个简单的预应力简支梁的模型,
自己根据混凝土规范6.2.2验算了一下摩阻预应力损失
算出来跨中处是80.15多
但是桥博算出来的 只有64多,很不解,因为这是一个很简单的问题,到底是什么问题?
那位能指点一下 万分感激
zz.rar (1.93 KB, 下载次数: 27)
精彩评论倒序浏览

5185查看2评论

lzlrz2001 发表于 2010-7-27 13:01:01
可能是参数输入不同,你可以用伸长量程序来计算下,论坛上有这样的xls表格。
举报 回复
wlqwlq620 发表于 2013-3-23 11:19:17
很有可能是mu和k的参数输入不对,我手算了下,跟程序只差0.1
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00