预应力拉应力超限了怎么调整?

yaoraoge 发表于 2010-7-10 21:25:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
3×25m等截面预应力连续箱梁,顶板束预应力钢筋拉应力超限了,其它指标都满足要求,该怎么办?
请各位大侠赐教。。。。
精彩评论倒序浏览

8454查看3评论

心水清明... 发表于 2010-7-11 14:25:02
直索较容易钢束拉应力超限,建议适当降低初始张拉应力。
举报 回复
rainever 发表于 2010-7-11 09:28:29
把张拉控制应力调小一点,比如0.72fpk。
举报 回复
xwwlwy 发表于 2010-7-11 16:32:30
适当降低张拉控制应力,或调一下预应力束,如加根数。