转发:阅读《公路桥梁设计规范答疑汇编》之体会

东风 发表于 2010-6-20 13:12:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 东风 于 2010-6-20 13:14 编辑

09年06月出版的新书,主要内容是对三本桥梁规范:D60、D61、D62的各省市汇集的问题,全部总结成一本。是规范最重要的补充。每一个做桥梁设计的都应该认真阅读。
本书电子版论坛里已上传,连接如下,需要的朋友可以去下载
http://www.bridgehead.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28089&extra=page%3D1

对一些学习体会摘录一下,望同行们多多跟帖。

1)关于桥梁的改建、扩建、新建和加固与规范适用

加固是为了实现原有功能,所以不一定要遵照新规范进行,除非业主有要求。
新建是从无到有,必须用新规范。
改建,扩建都是为了增强功能,说明原功能已经不适应现有需求,故也应遵照新规范

2)大桥一般有主桥和引桥,如果主桥和引桥的差距过大,导致重要性系数γ0的取值可能不同,一般情况下,取主跨值。要是业主没有要求,也可以分开取值。

3)交通部是要求煤气、油路和高压线管道严禁与公路桥同过的,但是建设部的市政规范却容许0.4mpa一下的管道随桥过。因此涉及到管道随桥的情况,必须和业主及交通主管和市政主管部门协商才能解决。

4)净宽的问题,其实规范中只是对v>60km/h的桥梁有要求。主要是考虑到路桥的衔接问题。分内齐和外齐,内齐时把土路肩变成防撞栏杆,外齐是把土路肩的一部分变成栏杆。时速<40km时可以没有硬路肩,这时桥面净宽可只是行车道宽度。
高速公路桥上不设人行道,但要检修道。
精彩评论倒序浏览

3292查看2评论

redflag 发表于 2010-6-21 11:01:14
大家有没有遇到过新建桥梁跨越已建天然气管线的情况,一般墩台距离管线的最小距离是多少?依据又是什么呢?
举报 回复
trueghost 发表于 2010-6-23 13:20:57
回复 redflag 的帖子


    以前做过一个天桥,桥墩挨着电信的通信管,后来挪动桥墩(通信管道不能挪),桥墩边隔通信管道边大概0.5m左右,现在已完工一年多。这个可能没有规范,经验做法。天然气管道,间距应该大点。