最近在做一座连续刚构桥的施工监控,搜集了一些资料,并整理了一下,希望大家探讨,不合理的地方请指教!
连续刚构监控过程中,在计算每一标准块件的立模标高时,分别考虑了以下几个方面:
1:根据挂蓝荷载预压试验得到的挂蓝弹性变形值; 2:成桥预拱度:为了防止后期由于徐变引起的跨中下挠,根据目前国内连续梁(刚构)的监控经验,一般的计算方法是:f=(L/1500~L/1000)+1/2静活载挠度+3年的徐变挠度(其中L/1500~L/1000这个数值一般是监控单位与业主、设计单位在大桥施工前最终确定的),这个是中跨跨中截面的成桥预拱度值,其他截面的成桥预拱度按照经验的余弦曲线(或二次抛物线)进行分配,边跨1/4截面的成桥预拱度值为f/4,其他各截面的成桥预拱度值也同时按照经验的余弦曲线(或二次抛物线)进行分配;注:一般做施工监控,进行大桥结构有限元分析时,将后期的收缩徐变(一般3-5年)定义在最后一个施工阶段,其后期的收缩徐变值是收缩徐变阶段完成后的计算结果与二期铺装阶段(成桥时)计算结果的差值;在桥博中1/2静活载挠度一般为使用阶段Qmin产生位移的一半。 3:施工预拱度,这个也是一座桥施工监控成败的最重要一个环节,要通过采用计算程序,严格按照桥梁施工的步骤进行仿真模拟,计算出到最后一个施工阶段(此阶段指二期铺装阶段)主梁所有节点的最终累计挠度,就是每个截面(节点)的施工预拱度,其计算结果的精确度一般与弹性模量E以及预应力管道的摩阻有很大关系,这些都需要在后期的监控过程中进行不断的修正,才能使得理论数据与现场实测数据尽量接近。 所有这3项的和与设计标高相加,就是每个节点(块段)的立模标高。
|