关于预应力构件中普通钢筋的作用

xtayitfk 发表于 2010-5-29 19:01:01 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问在预应力构件中,加入许多密密 麻麻的普通钢筋,到底有什么作用??谢谢
精彩评论倒序浏览

4669查看4评论

greatsaint 发表于 2010-8-31 21:22:16
正如durian_zhu所说的那样,普通钢筋有减少温度、收缩徐变引起的裂纹,还有减少张拉预应力时引起的张拉裂缝。通常计算是作为梁单元计算的,主要以内力的形式表示(弯矩、剪力等),主要讲的是强度,实际上构件是空间实体单元,以应力应变反映更合理,超过混凝土的屈服拉应力,那么混凝土就要开裂,但是钢筋砼结构开裂之后还是有很大的强度的,所以就要控制混凝土内的主拉应力,这个一般的计算是无法计算的,只有采用实体单元作细部分析才可以,控制主拉应力就通过布置普通钢筋来解决。另外,普通钢筋还提供抗扭、抗剪作用,这是必不可少的。对于箱梁的顶板(作为行车道板)横向钢筋还要作为主筋计算的(不配横向预应力时)。一般预应力结构还要看它的普通钢筋的体积含筋率,印象中以前箱梁结构好像是120kg/m3比较合适,可能随着经济实力的增强,现在一般在180kg/m3比较合适,前提是截面要选择合理,这个数据记得不太清楚了,抱歉。解释的不合理之处请指正。
举报 回复
trueghost 发表于 2010-5-31 11:33:53
1抗温度,收缩效应。
2加大承载能力安全储备。
另外,对B类预应力砼,还作为受力钢筋筋承受设计荷载。
举报 回复
zyq_csu 发表于 2010-5-31 15:06:45
有约束混凝土的作用。
举报 回复
durian_zhu 发表于 2010-8-27 15:57:28
普通构造钢筋作用个人认为:1)减少混凝土的收缩裂缝、温度裂缝;2)增强混凝土的整体性,延性;3)受力钢筋--虽然从整体受力上主要有预应力钢筋实现抗力提供,但是普通钢筋在局部受力时,成为受力钢筋,结构内各点的应力状态十分复杂,在宏观计算无法考虑的问题就要普通钢筋发挥作用了;4)结构制造误差等因素导致的局部不利受力等,也需要普通钢筋调整和分散内力。

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分