278281 发表于 2010-5-21 10:53:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位大侠请教一下:由于两幅的连续梁桥间间距太小,没有足够空间张拉横向预应力束,能不能将交替布置的张拉端都布置在外侧啊?会有什么影响啊?
精彩评论倒序浏览

3520查看2评论

zclld 发表于 2010-5-26 17:50:20
横向预应力钢束长度较短,摩擦损失不大,完全可以单端张拉,所以可以将张拉端布置在外侧。
举报 回复
lzlrz2001 发表于 2010-5-26 21:31:58
好像这么说很有道理啊,的确是这样吗,期待权威人士出来回答下,这个还真没有碰到过。