请教宽实心板配筋

华夏82 发表于 2010-5-17 20:26:54 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我想做一个10长,7米宽的实心板小桥,该怎么配筋呢?
如果用桥博或MIDAS的梁单元做,这个实心板这么宽,感觉不合适;MIDAS的板单元做吧。可又不能加如钢筋,只能看弯矩,不能演算是否合适,真的不知道怎么做了?希望大家帮帮我
精彩评论倒序浏览

3613查看4评论

842295939 发表于 2010-5-17 21:31:03
这么纠结,10米的实心板桥手算很方便啊……
举报 回复
truefeixia... 发表于 2010-5-18 10:44:47
用刚接板算横向分布系数,然后按一般简支板配筋。
举报 回复
马成涛 发表于 2010-6-2 15:42:55
回复 3# truefeixiang 的帖子


    你的意思是把10米板看成横向刚接的几片实心板组成的 然后再进行计算(按一般的多片梁进行计算)?
举报 回复
truefeixia... 发表于 2010-6-18 11:21:45
对头,就是这样!!                                                              
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00