桥博钢筋估算的两个问题

xiaoniua33 发表于 2010-5-13 14:20:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
Q1、
在桥博钢筋估算里面,计算结果可导出,例如上缘、下缘各有钢筋量,但我迷惑的是在布置预应力钢筋时,预应力钢筋并没有通过应该有钢筋量的上缘,但计算结构(验算)时却通过了,难道是混凝土起作用了吗?还是说估算的预应力钢筋只是对跨中的钢筋量?
Q2、
再有做简支梁估算预应力钢筋时输入的横向分布系数只是跨中就可以了吧,然后估计出个大概预应力钢筋量,再验算对吗?不知还有没有其他好招?那连续梁横向分布系数也应该输入跨中横向分布系数吗?(整体截面我明白)

A1.
如果截面是上缘受压,验算时截面受压区内并不需要配筋的,但规范会规定最小配筋率的,所以估筋时桥博对于钢筋混凝土构件会给出最小配筋率时的钢筋用量。
A2、
是可以的。但在验算时对于简支梁跨中的横向分布系数和支点的并不同,应该使用折线横向分布系数。具体来讲,跨中横向分布系数计算可以根据结构类型选择不同的方法计算,支点处因为有横梁的存在,可以采用杠杆法计算。