悬臂施工连续梁左右幅仅2cm间距影响挂蓝施工吗?

hai5240 发表于 2010-4-27 09:19:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教:悬臂施工变截面连续箱梁,城市桥梁总宽26米,非整体断面,左右幅悬臂端部间距2cm,(设置2cm断缝,上设分离栅栏。主要考虑横向整体受力也复杂些想分幅设计)
会影响挂蓝施工和横向预应力张拉吗?内侧挂蓝边上需要怎么设计吗

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 发帖咨询,鼓励多多参与!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

3216查看7评论

fhxgxcmlwx... 发表于 2010-4-27 10:56:28
个人觉的内侧挂篮模板做个特殊处理就行了吧

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
redflag + 1 说得详细点就更好了

查看全部评分

举报 回复
子菁 发表于 2010-4-28 12:05:05
我单位承建的类似桥梁的处理方法是:
桥梁左右幅总宽37m,中间设计为2cm离缝,左右幅桥面上设置中央隔离墩。在图纸会审时,为便于挂篮布置,提出将离缝设置为共60cm(左右各30cm)宽后浇带,待悬浇完毕再进行分段横向预应力施工和后浇带施工。同时,由于2cm离缝上方为中央隔离墩,为便于后浇带施工,同时把离缝宽度2cm变更为5cm。得到了设计代表和业主代表的同意。
详见照片
左右幅同时悬浇离缝处理措施.jpg

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
redflag + 5 解疑答惑!

查看全部评分

举报 回复
君自飘零... 发表于 2010-4-29 21:17:18
上个图片,真直观,搞桥梁设计的,尤其是一毕业就搞设计的,有机会最好还是多去工地上看看,看看人家是怎么施工的!
举报 回复
samtion 发表于 2010-4-30 17:45:42
中间一般有中央防撞墙,防撞墙是可以后浇的,所以这个不影响。
举报 回复
zhuxiulin6... 发表于 2010-5-2 22:28:11
板凳说的有道理,有事实,还有图片,建议值得借鉴!
举报 回复
孙理珍 发表于 2010-5-13 10:02:26
我在施工现场待过一段时间,如今做设计,确实有帮助,对于楼主的恢复,确实实用,经典,学到了东西。
举报 回复
muzixi 发表于 2010-5-16 16:53:47
做设计的确实需要到工地去呆一段时间,要不然,设计出来的东西会被施工单位骂的