请教铁路桥下部计算

ftyl 发表于 2010-3-6 22:38:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
比如铁路连续梁桥,有桥墩抗推刚度要求,下部计算时,要考虑盆式支座的刚度吗?要不要将盆式支座与墩的刚度串联计算集成刚度?2 g, B+ j; M- w" Q( n% D0 u
若是考虑盆式支座的刚度,怎么取值?请高手执教,若有计算书最好能共享一下,多谢。
精彩评论倒序浏览

5288查看2评论

yamakasi 发表于 2010-3-17 13:50:36
不需要7 ^8 a' G0 j- r! L$ a: ], V4 z
计算桥墩和桩的抗推刚度即可      % y" t( I+ D3 Y5 H7 j. t
{:3_63:}
举报 回复
santang 发表于 2010-3-17 16:16:46
不用考虑支座的刚度
% a0 B" ?+ V7 n" ?+ p考虑墩台和基础就可以了
, Y/ b8 y+ B2 p) w去年在中铁咨询就是这么做的
举报 回复