现浇箱梁腹板渗水

nh2005 发表于 2010-3-4 12:44:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现浇箱梁浇筑完成后,过一段时间,腹板靠近地板的地方就会渗水,有白色结晶,是怎么回事?+ B8 [) p0 @2 c! }
这种事情要怎么处理( w. j  l' Y8 z1 C
望得到Answer
精彩评论倒序浏览

7308查看1评论

zhxb 发表于 2010-3-5 10:53:19
有几方面的原因:  V& L; I5 J( K. q+ h- b
1、支架基础没有处理好,支架不均匀沉降。$ v+ m. u3 v0 z$ M
2、砼配合比设计的初凝时间太短,在墙和顶板砼还未浇完时,底板砼已经凝固,这时顶板继续在加载,支架还在继续变形,已经初凝的砼就开裂。" ^, P; n& B, I7 E2 N2 Z. B- y# V
3、砼的振捣不密实造成渗水。0 w- x; Y8 p3 q3 I" h' U
4、根据裂缝的大小进行压浆处理。