扩大基础可以采用柱式墩吗?

buck50 发表于 2010-1-7 09:39:01 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 buck50 于 2010-1-7 09:40 编辑 # ?' X3 U/ k0 [& ?6 H1 x
8 _3 K, Y$ a+ L* A1 `
我一般认为扩大基础应该采用重力式桥墩,一方面基础传力均匀,一方面桥墩重力对基础抗倾覆有利。我的问题是:4 x2 F, c4 n, l1 l
但是若遇到斜交的情况,圆形柱式墩对水流的干扰最小,是否可以用柱式墩接扩大基础呢?我的柱距为4.6m,这种情况下是否可以认为基础不发生弯曲基底均匀受力(视为刚体)呢?一般的资料和标准图我都没有看到这种做法,有人这样做过的,是否合理呢?

点评

扩大基础改用柱式基础,我在90年代就做过,直径5米的柱式嵌岩桩。  发表于 2012-7-2 14:57
精彩评论倒序浏览

1.3万查看11评论

yuanfang46... 发表于 2010-1-7 10:04:19
可以采用柱式墩,但扩大基础最好配些钢筋!
举报 回复
辉哥 发表于 2010-1-7 10:53:03
这种做法太普遍了
举报 回复
liudianhon... 发表于 2010-1-7 11:09:43
可以。扩大基础接桩基。
举报 回复
心水清明... 发表于 2010-1-7 12:46:06
没有问题,柱式墩完全可以接扩大基础,
1 O5 w6 T* p1 p7 V4 z80年代部颁桥涵标准图(T梁下部结构标准图)还有这种做法。
举报 回复
mydirty 发表于 2010-1-7 13:43:28
基础上缘是抗拉的  注意配筋
举报 回复
bhtmswh 发表于 2010-3-5 09:46:27
当然可以了,但要看基地承载了如何是不是需要配筋
举报 回复
lijunguang 发表于 2011-3-12 12:56:27
当然可以,基础工程教材上都有这样的结构形式
举报 回复
技术型工人... 发表于 2011-3-15 09:25:49
完全可以完全可以完全可以
举报 回复
yanqing110 发表于 2011-4-13 15:00:51
这种形式肯定行,我们在扩基也配置了较多钢筋的。
举报 回复
18809290@Q... 发表于 2012-7-2 14:00:27
可以的  我现在做的就和你说的一样
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2012-8-4 21:20:48
可以,不过要计算扩大基础的冲切破坏,同时,桥墩和基础作为刚性连接,要计算连接处的抗弯刚度。* U2 E" |) J# Z& @+ p
在配筋上注意扩大基础顶面的抗拉钢筋。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间