连续梁两端张拉遇到的端横梁的处理问题

yujs 发表于 2008-10-15 08:51:33

回复桥台端张拉空间问题

桥台端张拉不存在张拉空间不足的问题,因为桥台前墙可以在桥台端张拉完成后,最后施工!所以主要问题集中在分联墩上。分联墩上的张拉空间可见14楼的建议。
举报 回复
littor 发表于 2008-10-16 09:18:03
我们设计现在预应力钢筋基本不道梁端,采用到梁顶锚固,这样既避免张拉空间不足问题,有不会端横梁二次浇筑问题,二次浇筑对横梁很不安全。
举报 回复
yujs 发表于 2009-4-1 10:29:27
我这次专门与OVM公司联系过,OVM公司的人说按14楼的计算方法没有错,但是,还缺少了考虑当千斤顶张拉完后,方便的把千斤顶取出来,一般千斤顶的长度约40cm,因此,需要在14楼的计算空间上加40cm,为104.7+40=144.7cm,取整就正好是150cm,这就是资料上150CM的由来。但是,如果预留张拉空间不够的话,也是可以的,但是当千斤顶张拉完后,就不方便的把千斤顶取出来了,施工上稍微麻烦,即:千斤顶张拉完后,把千斤顶后移,然后用砂轮切掉钢绞线。切完所有钢绞线后,把千斤顶和穿在千斤顶中的钢绞线一起取出,就OK了!另外,OVM公司发给我了他们研发的内卡式千斤顶,内卡式千斤顶的张拉空间就要小很多,一般为90、110cm。
举报 回复
yujs 发表于 2009-4-1 10:38:40
内卡式千斤顶的参数见附件,但是最大使用不超过15.2-19!!!这可是设计者必备的资料!
举报 回复
12
发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00