受拉区钢筋的拉应力验算超规范!

suker 发表于 2009-11-20 11:23:11 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我最近做的一个桥,查看结果时发现受拉区钢筋的拉应力验算结果不能通过(使用阶段),超过规范1%左右,请问这种情况问题大不大,还有这反映我的配筋有什么问题,假如要调整的话该如何调整
精彩评论倒序浏览

5400查看1评论

wfgggfw 发表于 2016-5-3 15:23:48
把钢束预应力调小,一般设定值是0.75Fpk,你改取值为0.7-0.72Fpk。一下就过了。。具体原因原理我也没搞太懂。需要高手指教。