关于连续梁配通长钢束的看法

santang 发表于 2009-11-13 15:31:44 | 显示全部楼层 | 阅读模式
随着施工技术水平的提高,对连续梁的预应力钢束布置的一些限制也逐渐减小。近来看到不少关于根据梁体弯矩包络图布置通长钢束的说法。
那么,现实真正采用通长束(理论上是非常好的)真的有那么好吗?改用多根交叉束是否更好些呢?
小弟惭愧!请各位高手现身说法……谈谈您们的看法。非常感谢!
本人认为后者要合理些,通长束的预应力损失较大。

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
redflag + 5 技术交流

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

9483查看20评论

liushui 发表于 2013-6-9 01:03:40
各位讨论通常束讨论的很热烈啊,不过貌似没有讨论到与之相关的一个问题“假如不采用通长束,有什么样的钢束更好”,关于这个问题,能否扩散思维,展开讨论。既然采用通长束有其好处,但是毕竟有适用条件和范围,太长了损失惊人,效果难以保证,施工也难说了。如果不采用通长束,那又怎么办呢?配置短束吗,按照包络图交叉配置?交叉钢束需要多少重叠的长度,有具体的指导意见吗?是单端张拉还是两端张拉好?对结构的构造,比如增加的齿块什么的有什么影响?除此之外,是不是还可以考虑钢束分批张拉?是否可以钢束接长,即通过连接器连接的办法?采用这些之后,对设计,施工的质量会有哪些影响?总之,提出以上诸多问题,希望广大堡友可以集思广益,畅所欲言!

点评

如果桥比较长,建议还是分段施工,分段张拉比较好 你可以试试计算,分段施工计算比整体计算,预应力损失小很多,应力区别也很大  发表于 2013-7-4 10:02
举报 回复
yuxiang-11... 发表于 2013-9-17 18:38:10
通长束也不宜过长,否则损失较大,穿束困难,我们一般控制在120m以内
举报 回复
liming123 发表于 2013-6-9 08:53:52
两方面考虑,一方面是考虑工艺性要求,一方面考虑摩阻损失。
举报 回复
gy0926 发表于 2009-11-14 13:12:51
采用通长束施工应该更方便,我们现在做的小跨径连续梁都是通长配束的
举报 回复
yalinma200... 发表于 2009-11-16 21:53:18
我们这做的也大多采用通长束,个人觉得,配置通长束时施工要方便很多,减少了张拉次数,锚具相对也较少;而采用分段钢束的话,从受力上分析肯定是更加好,毕竟钢束都用在了更需要的地方,其损失也必然小很多,但是施工相对会麻烦!还请经验丰富的同志谈谈自己的看法!
举报 回复
心水清明... 发表于 2009-11-17 08:31:38
通长束施工钢束穿索有一定难度,另外预应力损失要大一点。如果能两端张拉,我觉得通常束比较好,但宜控制在100m以内为妥。
举报 回复
santang 发表于 2009-11-17 09:54:22



    请问通长束宜控制在100m以内是个人看法,还是有什么理论或实际根据呢?最好希望能给个比较详细点的说明,非常感谢!
举报 回复
mydirty 发表于 2009-11-18 14:44:51
刚刚手算比较了一下20m和100m的刚束 单侧张拉 塑料波纹管  在其他条件均相同的情况下   
只是预应力筋于管道摩擦引起的损失  100m比20m的损失就多20%   
相当惊人啊

点评

100m跟20m进行比较,本身就不是一个正确的比较 另外单端张拉,比双端张拉,损失也会令人惊讶,不信你试试  发表于 2013-7-4 09:59
举报 回复
santang 发表于 2009-11-18 15:17:12
回复 6# mydirty


    非常感谢!辛苦了……
举报 回复
mydirty 发表于 2009-11-18 15:34:35
回复 7# santang


    那里那里  互相学习啊
举报 回复
tangchao 发表于 2009-11-19 10:42:29
通长的钢束一般是为了施工方便,还有考虑到预制等原因,避免重复设计!至于预应力损失多少,现在中国施工质量稂莠不齐,很少有人操心这些问题。
举报 回复
santang 发表于 2009-11-19 17:51:42
回复 9# tangchao


    不好意思,请问你所说的避免重复设计指的是什么?
举报 回复
wellhero 发表于 2009-11-28 09:52:15
个人觉得 , 通长索在施工时很难保证线形 , 只是在多数时候布置通长索结构比较好算过 。
举报 回复
心水清明... 发表于 2009-12-2 22:47:20
你作计算就会发现,钢束越长,特别是S形曲线越多,单端张拉远离张拉端的预应力损失会很大。

点评

对,这种损失非常大,所以通长束,必须分段张拉施工  发表于 2013-7-4 10:00
举报 回复
ankx.love 发表于 2009-12-6 11:54:06
我是搞施工的,个人认为太长的通长束施工穿索困难,而且预应力管道摩阻损失较大,一般摩阻系数很难准确的,而且张拉效果和计算效果误差较大,尤其是张拉时对梁体标高的影响效果跟计算效果相差较大。
举报 回复
santang 发表于 2009-12-6 12:17:35
感谢以上堡友的参与及回复。
但对通长束的取舍还是仁者见仁,智者见智了……
不过总结下有如下结论:对于跨度较长的应尽量避免采用通长束,关于这个范围有位堡友建议提出为大于100m;按此说法对于跨度较小(小于100m)的,则要视具体情况而定了,在不怎么影响使用效应和经济性的情况下采用通长束为最好了。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00