对于小跨径简支板桥,是否一律按抗震细则设计墩台帽宽度?

nyzzy 发表于 2009-10-3 22:08:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 旭日东升 于 2012-6-13 16:26 编辑
- y2 t, w# a; Q( o
: i* \4 m7 V. m; K1 M对于小跨径简支板桥,比如6m、8m板桥,是否一律按抗震细则设计墩台帽宽度?

点评

规范细则里有分级的(C、D级),下桥也是桥。  发表于 2012-6-13 16:25
精彩评论倒序浏览

9856查看8评论

lb99007-00... 发表于 2009-11-11 16:28:27
刚刚做了个10m的盖梁150cm,感觉是扁扁的
举报 回复
lzjx 发表于 2009-11-13 18:55:34
大家都比较疑惑,
举报 回复
yourenshil... 发表于 2011-10-25 10:14:56
规范又是抄一截,乱搞
举报 回复
wjx5461 发表于 2011-10-20 16:47:42
可以不满足,这个构造措施是防落梁用的,这条是源自日本规范,日本规范在这条下面加了附注,如果不满足,就必须采取其他构造措施能控制住落梁(比如限位装置)
举报 回复
jaers 发表于 2012-6-13 15:09:49
是的,之前也有这样的疑惑。对于小跨径桥梁,如果按抗震规范,那么,盖梁会非常扁平,就像一个大帽子,抗震细则上讲不要强制的满足规范,需要比如抗震锚栓来辅助防止落梁。但感觉细则上讲得比较含糊。。。
. _9 Y/ O# r$ i: f$ L
# T) S2 d$ r" w- ?' n" ~另外 一个疑惑:抗震锚栓,是板梁单端设置,还是两端设置?我看到了不同的做法。。。。还有,如果都限位了,那么,板梁是不是不能自由伸缩了?
举报 回复
只为出汗... 发表于 2013-6-17 15:22:54
5楼的说法准确不?
- n  T5 ~# p& D
举报 回复
champhamin 发表于 2013-8-24 16:52:37
5楼的说法不准确。日本规范中,防落梁装置与搁置长度并不互相替代,它们分别作为防落梁的第一道防线和第二道防线。, Y$ d- y1 R" H8 n1 w' P
日本基本上全国都是高烈度区,所以搁置长度较长,我国也有广大的低烈度区,直接采用日本的规定不尽合理。《城市桥梁抗震设计规范》中已经将6度区的搁置长度做了减小。
举报 回复
jjyr 发表于 2013-8-29 21:50:34
小桥都有通用图,按照做就可以

评分