湿接缝宽度选择问题

jinshuyang 发表于 2009-8-7 17:36:32 | 显示全部楼层 | 阅读模式
前段时间做了一个桥,湿接缝宽选的是30cm,总工说湿接缝宽度太小,说最大可以做到96cm的。请教各位:湿接缝宽度是怎么选取的,设计的时候主要考虑哪些因素?
精彩评论倒序浏览

8379查看9评论

liudianhon... 发表于 2009-8-7 20:33:48
湿接缝宽度最小取40厘米~~~
举报 回复
sinobri 发表于 2009-8-8 09:39:14
要考虑到工作人员下去绑扎钢筋的工作空间。
举报 回复
kaixin 发表于 2009-8-8 15:44:40
小箱梁湿接缝取30cm,我们这样做过。
举报 回复
panda1 发表于 2009-8-11 15:59:20
其实湿接缝的宽度主要由梁间距决定的,毕竟工厂预制的梁宽是一定的。而梁间距的确定主要受顺桥向主梁受力和横桥向桥面板受力制约,不宜过大,也不宜过小。过大受力不足,过小则材料浪费,标准图上一般都有梁间距的范围。
举报 回复
tangqiao19... 发表于 2009-8-11 19:56:20
不能超过1m吧 一般
举报 回复
luandao 发表于 2009-9-13 14:59:32
我也看过30CM的湿接缝哦,呵呵!
举报 回复
kevin5d 发表于 2009-9-14 11:17:48
我们一般取40~100
举报 回复
我爱罗 发表于 2009-9-19 21:06:46
我们设计的10米宽的小箱梁就是30cm的。
举报 回复
子菁 发表于 2009-9-23 12:38:30
湿接缝小些更好。毕竟后浇带是二次浇筑。只要作业空间足够就行。