询问关T梁预制梁底下预埋钢板的一些问题

jzw9617 发表于 2009-6-12 18:08:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大家一起来交流一下在T梁预制过程中,端部的预埋钢板的施工工艺是怎样处理的,我看到一个工地时这样子做的,首先预制梁底座设成跟桥梁纵坡一致,一般来说预埋钢板都要调平,这样才能在梁安装的时候才能与支座对的上,那家施工单位就直接在台座上放一块钢板,然后底下用钢筋踮起,这种方法貌似是不可取的,首先图纸要求钢板是外露1cm的,这样处理不是与设计图纸不符合嘛,而且,在浇筑混凝土的时候,混凝土不是都跑到钢板与底座的空隙里面去了嘛,这样还真是全部都埋进去了,由于知识教浅,不知道我说的这些情况对不对。请大家指教,另外有没有更好的办法处理预埋钢板的施工工艺的啊
精彩评论倒序浏览

4990查看2评论

子菁 发表于 2009-7-22 22:34:41
梁片端部预埋钢板是否调平要看设计图纸是如何要求的,一般情况桥梁具有纵坡,预埋钢板就必须设置成坡形。
8 W. e7 W; T2 w/ y$ s9 X5 d7 y另外,如果图纸要求钢板外露1cm,施工时就应该按照图纸要求实施。为了防止外露的钢板在进行预应力张拉作业时出现钢板和台座间挤压问题,可以在钢板周围预先填塞一些泡沫板,以便张拉时给预埋钢板提供一个可压缩的空间,防止挤压问题出现。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-16 10:09:52
子青讲得很在理,在预制之初就应按设计图纸调整预埋钢板坡度
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00