一座整体现浇的主跨60m变截面连续梁的设计

Angel 发表于 2006-8-4 09:28:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
正在做一个(40+60+40)m的变截面连续梁,本来也挺普通的。
但这座桥由于基本定下来采用满堂支架整体施工,故而觉得有必要讨论一下。
1.整体浇筑可以不分节段,一次浇筑成形吗?
2.假如不分节段,说说您对腹板束配筋的看法:
  a.腹板束不下弯?
  b.腹板束下弯,腹板齿块锚固?
  c.整体配束?
3.还是分节段,但节段可分得长一些?
精彩评论倒序浏览

4471查看12评论

gzkl 发表于 2008-4-7 16:31:34
楼主说的不太清楚,腹板束下弯、阶段划分的长短都是挂篮悬臂施工要考虑的问题,目前跨径若是满堂支架就按普通曲线配筋从中间跨向两边施工,预应力筋设连接器就应该可以。

评分

参与人数 1堡币 -5 收起 理由
redflag -5 重复发帖

查看全部评分

举报 回复
liuhwind 发表于 2006-8-4 21:42:27
腹板束不下弯经过黄石长江大桥证明是错误的,黄石大桥出现了很多的 裂缝。
举报 回复
tumuxm 发表于 2006-8-8 21:29:29
.整体浇筑可以不分节段,一次浇筑成形吗?   可以~
2.假如不分节段,说说您对腹板束配筋的看法:
  a.腹板束不下弯?    这个不台好吧
  b.腹板束下弯,腹板齿块锚固?   可以
  c.整体配束?    恩,设置连接器可以的
3.还是分节段,但节段可分得长一些?    可以
举报 回复
whzhang 发表于 2006-8-12 15:19:09
每个施工方法对应不同的配束,楼上的可以加入我的群:6855324,我们一起讨论。
举报 回复
fp111 发表于 2006-8-15 15:44:18
个人觉得如果是整体浇注的话,那钢束形状和挂兰施工配的是不大一样的,你说的腹板束下弯是不是指的挂兰施工的配束方式哦??
举报 回复
ztbox 发表于 2006-8-16 16:37:39
楼主说的不太清楚,腹板束下弯、阶段划分的长短都是挂篮悬臂施工要考虑的问题,目前跨径若是满堂支架就按普通曲线配筋从中间跨向两边施工,预应力筋设连接器就应该可以。
举报 回复
guitar39 发表于 2008-4-13 16:50:00
我觉得可以按照等截面箱梁的配束方式配。这个跨度虽然稍大,但和40m以下等截面箱梁原理一样
举报 回复
paul508342 发表于 2008-5-18 13:57:15
同意楼上的观点,不要作茧自缚
举报 回复
带鱼 发表于 2008-5-20 00:14:03
整体浇筑好了,跨径不大,应该不用分节段吧
举报 回复
ywbjtu 发表于 2008-5-21 09:54:50

回复 主题 Angel 的帖子

是不是如东的洋口运河桥啊
举报 回复
jsjxq001 发表于 2008-5-22 11:36:54
我觉得可以按照等截面箱梁的配束方式配。这个跨度虽然稍大,但和40m以下等截面箱梁原理一样
这样好
举报 回复
gyuan0926 发表于 2009-9-10 21:10:09
真的不懂,正在学习
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间