本人是设计菜鸟,请问各位达人:
悬臂现浇施工的连续梁(或连续刚构)在自重工况或自重+活载等工况下,中跨跨中、边跨L/4处无论施工还是成桥阶段,均承受正弯矩,为何在其顶板位置还设负弯矩预应力钢筋?那么负弯矩又如何取值?

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 专业交流

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

5525查看4评论

brtu 发表于 2009-5-26 23:51:42
从受力角度来说悬浇连续梁跨中顶板是不用设置预应力钢筋的。
一般设置的目的在于有利于中跨合拢,减少形变。
举报 回复
loveheman 发表于 2009-5-29 23:26:38
和劲性骨架一起作用形成稳定的平衡体系,是为合拢准备的。另外请问楼主,除顶板之外,底板也应该设置这样的预应力索吧?
举报 回复
sens 发表于 2009-6-2 13:25:52
多谢两位的回答!
那这个中跨跨中的顶板束如何配束呢?按什么样的原则呢?
举报 回复
iouz 发表于 2009-9-30 20:40:23
顶板束主要是平衡悬臂重量用的