预应力混凝土梁底板崩裂处理

cq_qg 发表于 2009-5-19 12:30:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
某预应力混凝土梁,再施工张拉预应力筋过程中,发生底板混凝土崩裂。

有什么比较好的处理方法?
精彩评论倒序浏览

4210查看8评论

anminhit 发表于 2009-5-19 12:32:21
加勾筋 1# cq_qg
举报 回复
qb3.03 发表于 2009-5-19 16:02:28
最好的方法是采用闭合箍筋箍住顶底钢筋网,注意一定要箍住最外恻钢筋。
举报 回复
qb3.03 发表于 2009-5-19 16:04:34
补充一点:建议钢束分批张拉。
举报 回复
brtu 发表于 2009-5-23 10:38:24
底板加厚,预应力束靠腹板布置,间距不要太密,闭合箍筋和防崩钢筋。
举报 回复
lingfengyi... 发表于 2009-5-25 15:27:21
首先要查出到底是什么原因造成的,一般来说设计是不会存在问题的,关键在于施工,如果真正是底板混凝土的话,应该混凝土的密实性不存在太大问题,主要要从预应力方面找原因,可能是预应力超过太多或者钢筋少了,还有可能会是预应力管道偏离了设计位置,集中到一起引起局部应力过大,造成混凝土崩裂,到底是什么原因楼主可以视具体情况解决。
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2009-5-29 22:11:52
楼上说的很对啊,
举报 回复
两点半 发表于 2009-5-31 00:01:39
要看什么原因引起的,找到原因,解决问题。另外就是板底混凝土崩裂,部位是在哪里?范围和程度如何,这些都要综合考虑才行。
举报 回复
sockhui 发表于 2013-4-1 16:05:30
下崩力在局部位置过大,施工过程中又没有勾起的钢筋。
举报 回复