为什么体外预应力结构极限承载能力稍低

bibisky 发表于 2009-4-26 13:13:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
为什么体外预应力结构极限承载能力稍低?
和变形后钢筋力矩变小有关么?
还是其他原因?
精彩评论倒序浏览

3164查看7评论

wentao 发表于 2009-4-27 16:03:36
主要原因是
体外预应力结构,预应力筋与混凝土的应变不同步。
而通常情况下,我们假设体内预应力筋与混凝土粘结强度较高,二者之间不产生粘结滑移,即两种材料满足应变协调。

承载能力极限状态下,当受压区混凝土达到极限压应变时,无粘结预应力筋的应变增量比有粘结预应力筋的小,因而体外预应力结构的极限承载能力相比于体内预应力结构稍低。试验表明,通常大概低10%——30%左右。
举报 回复
lpiou 发表于 2009-4-27 16:40:21
二楼说的好
梁在下挠时,体外筋的变形仅在转向装置和锚固出与主梁协调。
这样一来,体外筋的偏心距会减小,从而降低承载力。
举报 回复
bibisky 发表于 2009-4-27 19:53:02
2# wentao
那个和p-*的二次效应有关么?
举报 回复
fengzi13 发表于 2009-4-28 20:34:06
不知道p-*的二次效应,但是有一个体外预应力筋有效高度减小引起的二次效应。
主要原因:
1,变形不协调。
2,预应力筋的应力达不到屈服应力,破坏形式为混凝土压碎破坏。
另外还要考虑施工方式打影响。如果采用节段式施工的桥梁,承载能力还要进一步降低。
举报 回复
bibisky 发表于 2009-4-29 17:38:21
p-*的二次效应其实是*是叫德尔塔。。。
只不过打不出来。。。
举报 回复
fengzi13 发表于 2009-4-29 20:11:10
p-*效应是梁柱效应,体外预应力不存在这个效应。
举报 回复
bibisky 发表于 2009-4-30 22:20:58
举报 回复