箍筋下料长度的计算是钢筋工程中的一项重要工作,目前很多资料对其作了介绍,但基本上都是按旧施工规范的规定进行计算的,与现行 的施工规范不相符,应进行修改。
4 o# Y9 E# Z) D# w( H依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—1995)的有关规定,并在实际工程中进行了验证,其计算方法介绍如下。
8 h2 Q P m6 D$ X _9 h! g1.矩形箍筋下料长度计算公式
/ ]% J, @2 O, |7 y' C( u箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)
7 Z& m& l( ^0 z0 L) m2 t式中
' H3 P* d" l9 o5 Z: k1 N- l箍筋周长=2(外包宽度+外包长度);2 b4 `7 \2 E' V
外包宽度=b-2c+2d;: h) H( ^, X. k5 ]1 @: w
外包长度=h-2c+2d;$ X7 ?: s3 P9 S" P2 L% M& w) o: u5 l
b×h=构件横截面宽×高;
( \1 K% q' X) a8 y$ l; a4 Ic——纵向钢筋的保护层厚度;8 P p) I( y9 E. H: X( S& [
d——箍筋直径。
: Z# O' ^4 i' ?箍筋调整值见表1。
# e7 o; O* @8 x2.计算实例7 X3 q/ h3 e/ Q& {9 ^+ e$ s
某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。
+ w: {9 _" y d解:外包宽度= b-2c+2d+ G7 x( Q) a) n7 `* ]
=250-2×25+2×6=212(mm)
# p, U. c8 l7 ?5 b: Z外包长度=h-2c+2d* Q+ K _# s3 {( a
=500-22×25+2×6=462(mm)2 u! L5 r/ ?2 w5 `7 \
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值* x( a' P# e# h
=2(外包宽度+外包长度)+110(调整值), H* s& X1 [- D; f g, b
=2(212+462)+110=1458(mm)
9 m; S& }9 ~$ ?9 Q! ?; p, X/ j# e! m≈1460(mm)(抗震箍)5 Z3 z0 ?& `2 a
(注:d为箍筋直径。)