90+170+90 连续刚构设计

zph1987 发表于 2009-4-17 10:07:04 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人正用桥梁博士做90+170+90 连续刚构静力分析,结果算出结构在自重作用下跨中不产生正弯矩,请教那位高人能指点我可能处错误的地方? 采用不同的合拢方式对成桥的受力会产生影响吗  ?
精彩评论倒序浏览

4837查看5评论

zyy0124 发表于 2009-4-19 16:56:33
1# zph1987
当然有影响了 我正好做过170m的刚构
举报 回复
ruanpu 发表于 2009-4-19 18:19:52
我也在做跟你差不多的刚构也是不产生正弯矩,我想应该是边中跨比太小了。如果边跨压重的话应该可以解决这个问题
举报 回复
lmz_whut 发表于 2011-8-14 16:45:11
很巧啊,楼主可以发出你的模型么
举报 回复
yangshsh63... 发表于 2011-8-14 23:49:31
把你的设计传上来。
举报 回复
sukewin 发表于 2011-8-19 08:52:41
      楼主边跨取的偏小,是不是边墩过高,只能采用托架浇注边跨现浇段。连续刚构静力分析跟节段划分长度、配束习惯有很大的关系。我们一般顶板束用的很强,底板束用的相对较弱,从做过的经验看,你的顶板束应该用到21-15了.
举报 回复