J23-2008关于体外索张拉的讨论

luxiaowe 发表于 2009-3-22 14:14:20 | 显示全部楼层 | 阅读模式
未命名.JPG
5 F3 p8 b+ m* K. t/ z( b张拉到15%后,回到0,再重新张拉到50%,如何理解?
精彩评论倒序浏览

3761查看3评论

anhui_ts 发表于 2009-3-23 11:31:10
应该是为了消除预应力钢绞线的松驰、弯曲及锚具的间隙
举报 回复
cdms 发表于 2009-11-8 17:59:25
起个预紧作用,为了消除变形。在实际的张拉过程中一般都不会这样操作的,一般都是0-15%-50%-80%-100%,实际上从0-15%-0这个过程油表是回不去的。所以一般都不采用。
举报 回复
zqhello 发表于 2009-11-22 16:36:59
我们设计和施工用的是0-10%-20%-50%-80%-100%
举报 回复