求助!!预应力张拉问题

bread 发表于 2009-3-10 21:53:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
120米长预应力箱梁桥,前期施工90米中4处横梁(下),每道横梁6束刚交钱,每束长5.4米,采用单端P锚,在预应力刚交钱张拉时其实际伸长值远远大于设计值,个别超出50%之多。而使用同一套设备张拉后的纵向钢绞线伸长值能满足规范要求。请教各位老师帮忙解答一下。谢谢!
精彩评论倒序浏览

3502查看4评论

fanhust 发表于 2009-3-11 12:55:09
我觉得让设计单位重新计算下伸长量看看,一般来讲不会有这么大的差距。
举报 回复
xrpwm 发表于 2009-3-11 15:55:29
你的油泵和油表是不是没校,看是不是油表和油泵是否是配套使用的
举报 回复
zhaoying09... 发表于 2009-3-19 15:05:23
既然使用同一套设备,得到的结果可以满足,那多数应该就是设计的问题了,重新找设计单位计算一下引申量吧
举报 回复
ouyangjia 发表于 2009-3-23 09:49:28
锚固端在张拉的时候,后面脱了
举报 回复