预应力预制箱梁产生裂缝的原因

wu0feng 发表于 2009-3-9 10:22:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请明白人给分析一下 已经张拉压浆完的预制箱梁 梁底出现裂缝(压浆时温度很低),有没有可能是浆体冻胀产生的?还有可能是其他什么原因
精彩评论倒序浏览

4514查看5评论

fanhust 发表于 2009-3-9 10:59:48
要说明是什么样子的裂缝,是横缝还是纵缝?最好拍个照片来看看。
举报 回复
wentao 发表于 2009-3-9 11:52:25
假如是纵向裂缝的话
可能是预应力张拉没有按设计要求。
构件在承受轴向力时,与其垂直方向将因材料的泊松比而产生拉应变。如果正应力储备过大,就会在其垂直方向发生较大的拉应变,在最薄弱的截面往往是沿预应力管道因拉应力过大而出现纵向裂缝。
这种裂缝很危险,会导致预应力锈蚀失效。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
linqinnan + 1 热心回答

查看全部评分

举报 回复
linqinnan 发表于 2009-3-9 13:05:17
出现的裂缝最好处理下。混凝土的裂缝分为三种:表面裂缝、深层裂缝、贯穿裂缝。对于表面裂缝因为其对结构应力、耐久性和安全基本没有影响,一般不作处理。对深层裂缝和贯穿裂缝可以采取凿除裂缝,可以用风镐、风钻或人工将裂缝凿除,至看不见裂缝为止,凿槽断面为梯形再在上面浇筑混凝土。限裂钢筋,在处理较深的裂缝时,一般是在混凝土已充分冷却后,在裂缝上铺设1~2层的钢筋后再继续浇筑新混凝土。对比较严重的裂缝可以采取水泥灌浆和化学灌浆。水泥灌浆适用于裂缝宽度在0.5mm以上时,对于裂缝宽度小于0.5mm时应采取化学灌浆。化学灌浆材料一般使用环氧-糠醛丙酮系等浆材

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +1 收起 理由
redflag + 3 + 1 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
阿树 发表于 2009-3-26 17:05:12
如果是结构出问题了就不能这样简单处理了。
举报 回复
pizazz0718 发表于 2009-4-18 15:43:44
版主说的是箱梁底板底面的裂缝吧?如果是,加上浇筑温度较低,可能是温度应力引起的表面裂缝,不用处理