请教:sap2000预应力的施加方法?

泡泡龙007... 发表于 2006-7-15 14:54:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
困惑的问题:

1.除了tendon单元施加外,还有什么其它的办法施加预应力?

2.tendon单元可以定义为 as element 或 as load ,实际中,怎样区分?什么时候用 as element ,什么时候用as load ?

3.能否像ansys 那样给一个初应变?或者直接降温;
  
谢谢!
精彩评论倒序浏览

8191查看5评论

泡泡龙007... 发表于 2006-7-21 14:42:48
这个问题很令人困惑啊  都没人回答
举报 回复
minijc 发表于 2006-8-25 08:51:32
以前的版本有的,不过现在的版本我不知道到哪里去了,应该有只是没有找到
举报 回复
泡泡龙007... 发表于 2006-9-23 20:53:19
别人回复的,这里大家共享以下:

对与第一个问题不作回答。
         对于第二个,当为element时,sap是将tendon作为单元来处理的,那么你在制定Tendon Loads时,后四项预应力损失就不起作用,这四项损失就通过你定义tendon section时输的材料特性来算;若为load,则后四项有用。
         对于第三个,sap里可以降温加预应力;也可以直接给预加力。
举报 回复
泡泡龙007... 发表于 2006-9-23 20:54:28
还有一段:


Click the Draw menu > Frame/Cable/Tendons command to display the “Properties of Object ”form. In that form,okok.org
okok.org
Click the “Line Object Type ”drop-down list and select the “Tendon ”option.okok.org
okok.org
Click on the joint at one end of the beam and then click on the joint at the other end of the beam to draw the tendon. The“ Tendon Data for Line Object 2” form will display when you release the mouse button.okok.org
这样就可以编辑输入预应力荷载了okok
举报 回复
泡泡龙007... 发表于 2006-9-23 20:55:54
温度下降,钢束要收缩。但在软件中钢束两端被认为固定,这样就限制了其收缩,从而在钢束内产生拉应力。因此,降温法可施加预应力。所降温度可按公式:ΔT=N/(α×Ey×Ay)来算。加到Assign->Frame/Cable/Tendon Loads->Temperature…对话框中。
      另外,SAP20009.0中也可直接施加预应力:选中建好的钢束,然后到Assign->Frame/Cable/Tendon Loads->Tendon Loads…对话框中加预加力。分应力与力两种加载方式。