如何设置后张法预应力筋张拉端

liudiqing2... 发表于 2009-2-16 15:39:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
规范中规定:双曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;对长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。
 规范中用的是“宜”和“可”,也就是没有强制性的一定要求,对曲线预应力筋或长度大于等25m的直线预应力筋,也可采用一端张拉。
 我们在施工中遇到一个问题,横向为曲线预应力筋,长18.37m,桥横向底板宽16.9m,开始采用两端张拉,每一次的伸长量都大于6%,最大达到15%,后来由于坏了一个千斤顶,只有采用一端张拉,一端张拉伸长量都在6%之内。
 大家讨论一下,如何确定是采用一端张拉还是两端张拉。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

3288查看2评论

LW780808 发表于 2009-2-17 08:40:29
个人认为 该横向筋设计就该设计成单向张拉
举报 回复
fanhust 发表于 2009-2-23 12:53:24
预应力张拉有条件的尽量使用两端张拉,这样可以减少预应力损失,节省材料。如果实在没办法的条件下可使用单端张拉。
如楼主所说,原设计是两端张拉,如果改为单端张拉的话,最好先计算一下。
举报 回复