关于铁规温差应力的计算

钢管拱 发表于 2009-2-6 21:40:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
铁规预应力规范附录中,关于箱梁温差应力的计算,看了半天也没看明白,
" |+ }1 Y3 R# j5 s3 p6 _究竟是考虑板厚温差还是梁高温差? % i" H1 s/ j9 k! z0 ~0 G2 V3 x
无渣桥的温度取值表b。0.2-1中没有啊,请高手指点。
精彩评论倒序浏览

5719查看10评论

tj8550009 发表于 2009-10-30 12:58:00
还在研究这个事呢?
3 z' S5 K. X* s首先说,铁路规范说的的确不是很明确。规范刚刚出来时,由于本人疏于动手计算,理解也不深。最近,有所感悟:铁路规范推荐计算办法和bs5400(78年译本)的说法基本一致,你可以找一本看看。bs400的说法主要是针对公路桥,可以将无碴轨道、桥上防水层等,看做公路桥的铺装。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
cq_qg + 2 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
santang 发表于 2009-10-30 19:56:53
个人理解:B.0.1只是为了取T0,但标准设计的话就可以按B.0.2中的表进行取值(注意表B.0.2-1中,有碴桥面与无碴桥面要调换下),B.0.2才为计算梁某位置处的温度,至于要计算梁高、宽方向的荷载还是板厚的荷载呢,箱梁的话就不用考虑板厚方向了吧,觉得不妥的话可以再把那个温度荷载加进去嘛,但要注意荷载组合哦。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
cq_qg + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
tj8550009 发表于 2009-11-5 17:40:18
回复 3# santang 4 y% d! d$ x$ q8 u- s$ A0 ]/ Z# E- h8 Q

# l6 U1 j; r- k1 T& Y
, l5 P, z+ `& ?# p8 W" J2 _据我了解, 实际设计中规范编制单位仍然采用老办法计算,即顶板升温5°C来计算。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
cq_qg + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
santang 发表于 2009-11-6 11:09:50
回复 4# tj8550009 & f, v3 M- g, V! o
谢谢版主指点。! y7 V4 K/ y4 k$ I7 C1 a  D
是的,铁二院也是这样要求的。
举报 回复
cq_qg 发表于 2009-11-6 12:18:23
据说铁路规范算出来的温度应力是最大的。
举报 回复
santang 发表于 2009-11-6 14:32:26
回复 6# cq_qg # T& N2 C" n, n5 H6 Z) u
没比较过,但铁路的这个温度计算时对结构的影响确实挺大的……
举报 回复
tj8550009 发表于 2009-11-8 09:35:54
铁四院是按照10°C计算的
& x' o5 ^2 e3 @+ p5 D有些文献说:中国铁路规范和新西兰规范计算出的温度力最大,欧美的居中。
举报 回复
无为 发表于 2009-12-10 13:24:20
我是按规范上取的,算出来的结果确实很大,不过要注意TO的取值
举报 回复
大胡子先生... 发表于 2009-12-31 00:43:17
取值跟地区有关系; M; i" _6 N: ^+ Z" y
其实目前计算都过于偏保守,据了解,最近有关于对混凝土温度变化的研究,研究表明,混凝土对温度的变化很迟钝的,变化比较慢。
举报 回复
bmwwmbibm 发表于 2010-3-25 20:24:14
究竟是考虑板厚温差还是梁高温差?
* z6 E  q, g7 `9 O* ~8 M应该是按梁来确定的.
举报 回复