请问连续刚构对薄壁墩的高度有什么要求

zqzx 发表于 2008-12-2 10:08:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如题。还有这个要求的原因。请教中
精彩评论倒序浏览

3510查看4评论

littor 发表于 2008-12-4 15:41:49
薄壁墩的高度低的话,温差效应下收缩徐变等因素作用下墩顶弯矩太大薄壁墩根部容易出现裂缝。墩高大的话,刚度柔弯矩就小了!
举报 回复
hncswf 发表于 2008-12-12 15:31:09
同意楼上的观点。结构中力的分配是根据刚度来的,所以薄壁墩的高度不能太小,否则就显得没有必要了。
举报 回复
sunhao2006 发表于 2008-12-14 17:44:39
连续刚构当然对墩的高度又要求了,主要通过高墩的柔性来调节结构的受力!
举报 回复
twistwiner 发表于 2008-12-20 22:23:52
建议墩高不要小于连续刚构主跨跨径的1/10,否则桥墩墩身较难通过计算。
举报 回复