请问钢筋混凝土盖板涵的最大覆土深度是多少

zxl1921 发表于 2008-11-26 09:12:32 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问钢筋混凝土盖板涵的最大覆土深度是多少
精彩评论倒序浏览

3890查看4评论

sinba606 发表于 2008-11-26 12:49:36
8m,超过8吗就需要特殊设计了,8m一下用整体是基础,盖板涵和拱涵都有标准图。
举报 回复
xcp2008 发表于 2008-11-26 16:27:39
不同意楼上的,填土高于18米就是高填方涵洞,都可以做盖板涵,现在研究的少,我可以给你做
举报 回复
sinba606 发表于 2008-11-29 18:05:30
问个问题,高填土的盖板涵,计算模型按什么计算?板上覆盖的填土按恒载计算么?如果那样,板会很厚?!8m以上的涵洞没有碰到过,楼上高人指点一下!
举报 回复
xcp2008 发表于 2008-12-1 08:48:34
填土很高时,就必须考虑土体的预拱效应,计算土压应力的公式也不同,现在有人研究了,提出了一些算法,板厚要到了1m了,我是搞桥涵设计的,楼上的搞什么的,有时间可以聊聊,qq  527572063
举报 回复