横向预应力钢筋伸长量怎么控制

liudaowei 发表于 2008-11-21 20:25:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在张拉横梁预应力钢筋过程中,发现伸长量比理论的长了30%左右,严重超出了规范要求的6%。
请高手指点一下,遇到这样的问题一般怎么处理?
精彩评论倒序浏览

3968查看6评论

love16751 发表于 2008-11-26 08:19:29
我认为应该是与你现场计算伸长量的方法有关系。
举报 回复
LW780808 发表于 2009-1-2 11:20:10
横向钢绞线通常比较短 实际张拉伸长值经常超长 大于6%我经常碰到  但是你超过30% 还没碰到过
举报 回复
linqinnan 发表于 2009-1-2 13:24:24
根据常规经验,初始张拉力主要用于克服钢绞线非弹性伸长,二期张拉(扣除初始张拉力后剩余张拉力)的引伸量返算设计张拉力的引伸量采用前文公式是完全合理的。我引伸量偏差主要应从以下几个方面查找原因:
1.理论引伸量的计算公式是否正确,也可能您和设计单位公式都有错误;
2.管道摩阻系数是否存在偏差,钢绞线和管道内壁除油是否彻底;
3.张拉过程是否发生了滑丝现象,这可以通过检查各钢绞线牙痕位置来确定;  
4.钢绞线的弹性模量和面积是否存在偏差,如果存在,可以在修正后进行比较;
5.有时锚下承压不足,锚头张拉发生的下沉变形,也会引起引伸量偏大;
6.钢束制作质量也有影响,如有条件,先采用单根千斤顶按1吨/根的张拉力进行预紧。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

举报 回复
tjsxf 发表于 2009-1-2 18:04:50
新人学习下:victory:
举报 回复
suelang 发表于 2009-1-2 20:33:46
上面的朋友,说得不错,规范上也有
举报 回复
zhanshen_8... 发表于 2009-1-7 20:44:59
学习,学习!!!!!!
举报 回复