桥博做的现浇箱梁,钢束引伸量有问题,请高手指教

rongzhoutt 发表于 2008-10-22 19:22:20 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥博算的一个现浇箱梁24.6m,宽8m
恒载活载产生的内力用理正复核过,没有问题
但是12支钢束的引申量的值差距比较大,小的只有8cm,大的13cm,个人觉得张拉力相同,钢束长度相同 ,引申量应该比较接近才对。。不知为何会差这么多,,
模型见附件

箱梁.rar

53.7 KB, 下载次数: 31

精彩评论倒序浏览

4892查看4评论

banki 发表于 2008-10-22 20:23:08
我的桥博连预应力钢筋都忽略了,没有相关单元,楼主的单元坐标也设得复杂了点吧,钢筋都没在单元上
举报 回复
rongzhoutt 发表于 2008-10-22 20:33:52
没有输普通钢筋数据,跟单元坐标也没关系
举报 回复
rongzhoutt 发表于 2008-10-22 21:39:31
还是自己找出来了,导入钢束的时候半径输入错了
举报 回复
liming123 发表于 2013-1-12 09:41:19
本帖最后由 liming123 于 2013-1-12 09:42 编辑

检查一下你的结果,警告:单元为预应力混凝土单元,但是单元内却没有任何钢束通过。也就是钢束不考虑管道磨阻的影响。
举报 回复