chewq3548 发表于 2008-10-19 00:24:55 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在计算简支转连续体系时,现浇段老出问题:1是上缘拉力过大;2是上缘压力过大;3是下缘(支座处)出现拉应力。请教各位高手,当出现上述3种情况时分别是什么原因引起的?该怎样解决?
精彩评论倒序浏览

3241查看4评论

qingfengji... 发表于 2008-10-19 08:47:37
同时出现的话,说明你的截面尺寸小了
其中之一出现的话,可以调下钢筋
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-11-8 21:35:09
2楼沙发说的没错。简支转连续体系,从其应力包络图可以看出现浇段是个薄弱环节,也是关键环节,楼主还得用心了
举报 回复
hqxiaozi 发表于 2008-11-9 22:23:18
那支座处出现拉应力是什么原因阿?能不能具体分析解释一下阿?
举报 回复
hncswf 发表于 2008-12-12 16:39:01
支座下缘拉应力我也经常遇到。好像跟支座沉降也有很大关系。