用桥博3.0计算预应力连梁,两个问题:
1、在2。95版本中查看应力是以组合二控制的,即各项作用系数为1;3.0中说明书上说混凝土拉应力以组合二控制,而3.0版本的组合二的系数已经根据规范有所折减,倒是组合三的系数和原版本的相仿。不知道大家对此是怎么看的?组合三的拉应力不容易控制。
2、连梁计算中,原来经常把横梁作为空心的计算应力,而把实心部分作为外荷载。上个项目我把横梁作为实心即实际截面尺寸和空心两种情况计算,二者应力差别很大!大约1.0MPa。
请各位高手就这两个问题给予讨论解答。
精彩评论倒序浏览

3258查看2评论

gexiin 发表于 2008-10-21 22:40:23
第一个问题建议看看桥博帮助,里面有很详细的说明关于组合二和组合三的区别。3.0是04规范,而2.95是85规范,他们的组合不同!!
第二个问题建议查看钢筋混凝土和预应力混凝土规范中有关于横隔板截面计算建议采用临近的空心截面,支点弯矩削峰控制

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
ppkarter + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
qiaoyu1 发表于 2008-11-6 23:29:51

我的一点看法

阶段作用组合一是使用长期效应的,组合二是作用短期效应的,组合一二是 看拉应力的
组合2的系数是有所折减,但是04规范里面对拉应力的限制要求也提高了这在规范里有说明
组合3是看压应力的