不需要计入。
葛耀君教授《分段桥梁施工分析与控制》里面有关于预拱度计算的方法,悬臂浇筑、长线预制悬臂拼装和短线预制悬臂拼装这三种施工方式预拱度计算的方式不一样。
悬臂浇筑按总量控制法时,仅需要将各阶段的挠度值相加,然后反向,即不需要勾上“累计初位移”。我试算过一个5个阶段施工的悬臂梁,发现不勾上指的就是各阶段的挠度值的总和,反向即是施工预拱度。
在那个试算的例子中,发现桥梁博士中的“累计初位移”是指累计所有各个阶段的竖向挠度的总和。参考葛教授的那本书,我发现这其中是有问题的,勾上“累计初位移”也不能用于悬臂拼装长线预制法的预拱度设置。不知道这个“累计初位移”到底是什么名堂!!!
如果要计算长线预制悬臂拼装的预拱度,我觉得用midas更好些,如zhercheng仁兄所说“初始切线位移”midas里面有一项“初始切向位移”用于计算长线预制场地的制作预拱度。
预拱度的设置挺复杂的,最近也在做一个施工监控项目,请各位指教! |