关于预应力施工时压浆堵管处理

zhufei701 发表于 2008-6-11 20:34:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们采取真空压浆,但第一天压浆就有两索出现堵管问题。对于压浆堵管,同行们有什么好的办法解决?
一般采用在未压满的波纹管处开口重新压浆,另采取从另一头重新压浆是否可行,是否能够保证压浆质量?
精彩评论倒序浏览

3916查看4评论

子菁 发表于 2008-6-12 01:06:25
处理方式都是在堵管处开孔重新补压。别无他法。
从另一头重新压浆的方法不妥。这样将有可能在预应力孔道特别是波峰处滞留大量空气而无法排出,将形成较多的空洞,水分也无法排出,最终导致预应力束锈蚀而发生事故。埋下质量隐患。

[ 本帖最后由 子菁 于 2008-6-12 06:58 编辑 ]
举报 回复
0701378 发表于 2008-6-12 08:08:06
对,楼上是正解,
举报 回复
iveyful 发表于 2008-6-17 22:58:21
楼主可否把堵管的具体情况介绍下?
个人经验是:1、在压浆前需检查水泥浆稠度,真空压浆时水灰比一般比较小。但是宜根据孔道线型已经长短具体调整,水灰比过小,时很容易出现堵管的;2、压浆水泥一定要严格检查,不得使用结块水泥;且在搅拌桶出口处设置虑网,可有效降低堵管发生的可能;3、一旦发生堵管现象,应立即用高压水清洗已压入水泥浆,清洗完毕后重新压浆。楼上提出的在堵管处开孔后重压的方式是有极大风险的,除了准确确定堵管位置困难以外,还可能造成管道内空气未排除以至无法达到饱满的效果
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-26 08:56:18
两位哥们说得都很在理,但我还是比较支持开孔的方法,现在检测手段可以准确定位堵管位置,继然堵管冲洗也难以实现
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00