预应力钢束含筋量的讨论

nluyun 发表于 2008-6-1 12:38:14 | 显示全部楼层 | 阅读模式
用平面杆系进行计算的含筋量一般可以控制在35KG/m3左右的。但是,偶最近发现用梁格法计算的含筋量似乎比较大,A类构件也要40KG/m3左右。也在网上下过一些算例,甚至于有含筋量达到70KG/m3的强图。希望各位前辈能指点一下,梁格法计算为什么会这么多钢束?还有,是不是需要每道梁必须都要考虑?另外,由于边腹板比中腹板受力要大,需要钢束更多,但是在横断面上配钢束时却没有中腹板方便(中腹板可以两侧配,而边腹板不太方便在悬臂里配),请各位前辈指点一下。