关于设计中风荷载的取值问题

jianghongm... 发表于 2008-5-28 23:30:01 | 显示全部楼层 | 阅读模式
前些时候碰到一个钢箱拱的设计计算,在审查施工图的时候,很多专家都认为:桥梁的风载取值偏小,请大家发表一下自己的看法。情况是这样的:
某海边城市要建一座跨海港大桥,海港为一般渔船避风所用,桥梁形式为下承式吊杆钢箱拱,设计时按全国基本风速值和基本风速分布图取值。但是审查设计时:有的认为:不能这样取值,因为本表是某个地区的统一标准,不能代表本桥的实际情况,应按当地的实际观测数据进行分析计算。还有的认为:全国基本风速值和基本风速分布图是指城市的一搬地段的风速,本桥在海边,应按相关规定修正。
还有就是在桥梁设计中只考虑了静风作用,是否该进行风动试验。
请各位专家发表一下关于风载取值计计算应该考虑的诸多问题
精彩评论倒序浏览

3119查看2评论

jianghongm... 发表于 2008-5-29 20:42:00
没人发表意见?呵呵
举报 回复
wentao 发表于 2008-5-31 20:14:24
海上桥梁的风荷载的确很大的 你即使取基本风速 如考虑案海上的地表系数 其基准风速也很大  极限风速一般控制桥梁的横向设计的
举报 回复