关于施工阶段的温度梯度问题!?

zhouxiaopa... 发表于 2008-5-28 15:39:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
预应力简支板梁在施工阶段考虑温度梯度么?我咨询过一些设计院,基本没有考虑的,规范上没有直接说明不用,但是审图单位要求考虑,不知道大家是怎么看?
精彩评论倒序浏览

8591查看17评论

子菁 发表于 2008-6-3 00:02:57
预应力简支梁在施工阶段一般没有考虑温度梯度。作为审图单位要求考虑是可以的。严格总不松散好。先进行温度梯度的试验,再根据试验结果修正。
举报 回复
raoerwa 发表于 2008-6-3 21:35:44
简支梁还要考虑温度~~~ 一般都不回考虑的ba ~~~ 每天一逛~~~
举报 回复
wshuwang 发表于 2008-6-12 10:09:42
简直梁考虑温度梯度有用吗
举报 回复
虚怀若大谷... 发表于 2008-7-31 18:58:22
应该是要考虑的吧,参考通用规范
举报 回复
yanleeq197... 发表于 2008-7-31 21:14:18
简支梁作为静定结构,一般不考虑温度梯度。特别是对于简支板梁桥,温度梯度的影响更小,可忽略。
举报 回复
shayubin 发表于 2008-8-1 13:42:57
先行规范说明不明确,我是参考以前规范和桥梁制作附属手册做的
举报 回复
shz 发表于 2008-8-1 15:58:47
简支梁在温度作用下有变形,但内力影响很小的
举报 回复
chenlongtj 发表于 2008-11-4 10:05:23
简支梁考虑到两端可自由转动,温度梯度理论上讲是不用考虑的。
举报 回复
hulai8848 发表于 2008-11-4 10:40:50
考虑后有啥变化?
举报 回复
develop 发表于 2008-11-4 15:13:59
我觉得应该考虑,虽然简支板梁不会因温度梯度产生温度次内力(在连续梁中,温度次内力会在跨中梁底产生相当可观的拉应力),但其产生的温度自应力还是有的,往往会使支座处梁底压应力超标。
    但看了规范的6.1.1和7.1.1条,似乎简支结构又不需要考虑温度作用,还在疑惑中。
举报 回复
xuanmiaomi... 发表于 2008-11-9 23:18:55
简支梁不用考虑温度梯度产生的应力,它的支座简化后可以自由伸缩。
举报 回复
jogeen 发表于 2008-11-10 11:06:15
偶也认为不应该考虑,超静定结构才需要考虑温度梯度引起的次内力
举报 回复
chenlongtj 发表于 2008-11-18 20:42:49
十一楼说的很有道理。
不知自应力大概产生多大应力,develop版主有没有算过。
举报 回复
madisonbri... 发表于 2010-9-8 21:15:51
简支梁是静定结构,温度梯度不会产生此内力,但是会差生温度自应力,一般会来说纵向自应力会超过1MPa的拉应力,顶板上缘会差生较大的压应力。拉应力出现载截面中间,如果有预应力的话拉应力会与预应力抵消,但顶板压应力会与荷载应力叠加,所以应该考虑。 此外,如果是箱型截面,温度梯度会引起较大的横向应力,在横向配筋时应该考虑。