wdh_xf 发表于 2008-5-16 13:06:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
做屈曲分析的时候,预应力应该怎么处理?我有2种做法,不知道哪种对,请多多指教。
1,将预应力荷载放进屈曲分析的工况里面,选择“不变”这一项。
2,将结构运行一遍,然后将结果中预应力荷载工况下的结构的所有单元内力作为初始内力,这样,预应力荷载就不要放进工况中,然后进行屈曲分析。
精彩评论倒序浏览

2716查看1评论

qiaoliang2... 发表于 2008-7-8 20:02:30

个人理解

屈曲分析最重的不是屈曲系数,是屈曲荷载
一般情况中可以将预应力视为内力,在屈曲分析工况中不加,就像在计算抗力的时候预应力是作为抵消抗力的
将恒载和等效移动荷载(必须先将移动荷载用移动荷载追踪器转换为等效恒荷载)作为屈曲分析的荷载,并全部设为“变化”
这样计算出来的屈曲系数大于4基本就可以了,也就是这个时候的屈曲荷载比较大了
我是这样作的
举报 回复