桩顶在地面线或冲刷线以下桩基计算的疑问

584245437 发表于 2020-2-20 21:17:07 | 显示全部楼层 | 阅读模式
QQ截图20200220210957.png QQ截图20200220211044.png + u4 e6 ]2 }/ S2 @$ q
新人自学桩基设计,请问下各位大神,当桩顶在最大冲刷线以下或者地面线以下时h1,h2,h的值都应该怎么填?) @2 U, I2 F0 e- K8 y! Z) I
我是这么想的,就是把地面线往下移动到桩顶的位置,这样就相当于桩基的埋深变浅了,计算结构偏于保守(自己瞎想的实在不知道咋处理),h2加长了一段。
" f- L0 F/ e9 \' o各位能给个现在一般都是怎么出来方法吗?谢谢。
' X% h* U7 \9 Y0 N& A' w- e7 V& r9 [
! G3 E7 r2 k5 }) F/ |# {& V9 i6 u# B. j  D9 q  G0 I
) O6 l: A1 D- P* m( x$ B5 c1 k) p; V

$ c! X* U3 B6 T& H, P; W- N
( K6 Q; U3 W2 O' |* n7 v% |0 W. j, e$ f2 q

$ ?; j! V) @7 `9 w2 f9 c! {7 M- n
精彩评论正序浏览

1.5万查看3评论

blackness 发表于 2020-2-24 18:55:42
我也是新人。按照楼主的描述,个人认为h=实际的桩长+桥墩位于地面线或局部冲刷线(简称地面线)以下的部分,h2=墩顶(或力作用点)至地面线的距离,h1=0。
截图202002241854143135..png
截图202002241855268246..png
举报 回复
584245437 发表于 2020-2-22 18:22:17
redflag 发表于 2020-2-22 17:34
" D; r* h* w9 M. a4 r3 Q1 w工程计算不是精确科学,工程师可以采用偏保守的算法。
+ N" T% d# r/ Z1 K1 A再说了,h1、h2输零不行吗。桩顶搞到最大冲刷线以下 ...
5 X1 ~6 k  O& ?6 O0 \1 v9 T2 s7 o
您好,您的意思是我h直接填桩长就可以吗?4 @- a; E7 x- ^
举报 回复
redflag 发表于 2020-2-22 17:34:49
工程计算不是精确科学,工程师可以采用偏保守的算法。
0 R; ?# s' p( \  E8 [! a8 u再说了,h1、h2输零不行吗。桩顶搞到最大冲刷线以下,桩长按实际计算即可。! |0 m: B+ N3 r6 V. |; z: q  E