有个项目因为种种原因,一个连续梁为3孔一联,跨径组合为25m+19m+21.5m。
这个情况挺尴尬的,做钢筋混凝土的话,25米那一孔又偏大,裂缝宽度控制了设计,难以满足规范中要求的0.15mm或0.2mm的要求。不知道如果不惜代价,普通钢筋拼命加强可以把裂缝宽度控制到限制值之内?这样可以做到吗?如果可以,钢筋指标估计会严重超标,大概1立方米混凝土多少kg钢筋。
如果做预应力,也很变态,这个钢束怎么配比较好。3孔连续梁满足一定的边跨/中跨比比较好的,大概0.6~0.8比较合理。现在不但不满足,反而边跨比中跨大,还左右不对称。对于这种情况,各位达人在设计中有遇到过吗?如果做预应力连续梁,应该怎么处理钢束配置,中间那一孔的腹板钢束应该就比较靠近主梁形心了吧?顶板和底板钢束呢,支点局部钢束呢?要考虑有效宽度的影响吗?这种变态的跨径组合有哪些细节和构造要特别注意的吗?有相关的设计指南意见吗?
静待各位达人的解答,多谢了! |