8度区 现浇板 抗震如何考虑

陌上花开... 发表于 2012-1-7 20:13:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近看一个现浇桥 8度区 0.2g 上部3-10米整体现浇板   桥宽11米 上部30米是整体现浇的 桥墩盖梁顶设置支座垫石 再设置支座支撑上部现浇板
这里 我有一个疑问 就是平时我们做空心板会设置抗震锚栓 这个现浇桥要怎么考虑呢?

还有 因为桥梁是整体现浇的 墩顶相当于体系连续 墩顶盖梁宽度是不是不用考虑抗震规范70+0.5L的要求?是不是桥台要考虑70+0.5L的要求?

精彩评论正序浏览

4546查看6评论

sukewin 发表于 2016-12-8 08:59:43
xianli2020 发表于 2015-7-28 23:20
橡胶块和桥台背墙怎么固定呢?

这个很容易固定啊。固体胶就行了。桥梁加固胶水均可以。
举报 回复
xianli2020 发表于 2015-7-28 23:20:31
sukewin 发表于 2012-1-7 21:30
我认为桥墩不考虑70+0.5L,而桥台跨度要考虑。至于抗震措施,我觉得在板端跟背墙之间,横断面上设置4块 ...

橡胶块和桥台背墙怎么固定呢?

点评

这个很容易固定啊。固体胶就行了。桥梁加固胶水均可以。  详情 回复 发表于 2016-12-8 08:59
举报 回复
deus_ex7 发表于 2013-10-18 14:40:26
    抗震主要计算的是下部结构,楼主的这个桥位于8度区,需要按《城市桥梁抗震设计规范》进行E1和E2地震作用计算,还要满足抗震构造细节设计。
举报 回复
zycccc 发表于 2012-1-8 16:05:36

扭转变形产生的落梁是指什么?平面转动?
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-1-7 21:41:56
谢谢!
橡胶垫块我也想到了
就是不知道墩顶要考虑防震锚栓不?如何考虑?
举报 回复
sukewin 发表于 2012-1-7 21:30:58
    我认为桥墩不考虑70+0.5L,而桥台跨度要考虑。至于抗震措施,我觉得在板端跟背墙之间,横断面上设置4块橡胶块,地震时起到缓冲作用。

点评

橡胶块和桥台背墙怎么固定呢?  详情 回复 发表于 2015-7-28 23:20
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00