桥墩盖梁计算中要不要考虑温度力?有两种情况:
2 `, t) x' ^! U8 B1、盖梁裸露在空气中,盖梁应该受到全年升降温的作用,盖梁计算中应该考虑整体升降温的作用。
5 `( i0 z: c* Q. c7 x2、盖梁埋在土中或水中,整体升降温对盖梁影响不大,可不考虑。(桥台盖梁都埋在土中,可不考虑整体升降温的影响)' U% t' H/ H8 N( _5 z6 b% a5 R
v* z+ a0 A* f对于情况1,又有两种情形:' e& H4 J, v5 d* B! j i
1)、当盖梁线刚度与墩柱线刚度比大于5时,不考虑墩柱对盖梁的转动约束,此时即便考虑盖梁整体升降温,其内力也不大,可不考虑。
( _+ Y: J5 p. M- Z; E* ^! z9 O; P2)、当盖梁线刚度与墩柱线刚度比小于5时,必须考虑墩柱对盖梁的转动约束,此时盖梁计算中考虑整体升降温,产生内力是相当大的。5 c" u2 W" V; i+ @
就一新规范13米的简支板桥,若桥墩按刚构体系考虑整体升降温时采用1.6X1.4米的盖梁,还要配两排直径28的二级钢筋(抗弯钢筋间距10厘米)能满足计算要求;若按刚构体系计算不考虑整体升降温的影响,则采用1.4X1.2米的盖梁,只需配配一排直径28的二级钢筋(抗弯钢筋间距8.4厘米)就能满足要求。9 }7 U* d0 v! m/ T
6 h1 ^4 k: M2 H8 ]1 ]看了下桥梁通的计算,没有整体升降温这一选项,不知大家是怎么考虑的。0 c6 B, M5 [8 x: {+ I) Q
|