关于受压板刚性加劲肋的判定

影魔 发表于 2021-5-23 11:33:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
根据钢桥规范5.1.6,同样的加劲肋尺寸和腹板间距,加劲肋数量越少反而能够判定为刚性加劲肋,加劲肋数量多了,反而会被判定为柔性加劲肋。。这怎么解释啊- W3 H' j* P# c7 J# i: D. s
精彩评论倒序浏览

1.9万查看11评论

cjcc 发表于 2021-5-24 09:41:53
举一个例子说明一下你的论点。( Y/ a6 n1 E- F) r# {& [
比如a=?b=?加劲肋间距,加劲肋尺寸,然后算出的结果是柔性的不是刚性的。
举报 回复
fjl199331 发表于 2021-5-25 17:27:40
这个问题我也想过  我猜测刚性柔性指的是母版  加劲肋越多母版相对加劲肋的刚度越小?但是又觉得不合理   大佬快来讲讲吧
举报 回复
影魔 发表于 2021-5-26 11:36:44
cjcc 发表于 2021-5-24 09:41* o$ z( k3 k- Z4 M2 n
举一个例子说明一下你的论点。
9 z$ d( l( s% T* `比如a=?b=?加劲肋间距,加劲肋尺寸,然后算出的结果是柔性的不是刚性的。

6 C+ S) s' A* x6 O. C比如:一座钢箱人行桥,采用腹板间距b=2.4米的钢箱,顶板厚度14mm,加劲肋采用10mm*120mm的板肋,顶板计算长度取用a=1.5m,如果等间距布置4道加劲肋,会被判定为刚性肋,等间距布置5道的话,则被判定为柔性肋。。+ H" R( k! T+ M% C! r
举报 回复
cjcc 发表于 2021-5-26 19:02:13
影魔 发表于 2021-5-26 11:36
! R1 [$ d3 R+ j3 e0 P4 e" _6 f# ~比如:一座钢箱人行桥,采用腹板间距b=2.4米的钢箱,顶板厚度14mm,加劲肋采用10mm*120mm的板肋,顶板计 ...

5 k% r$ R/ H; M* x这两个仍然都是柔性加劲肋,另外横隔板的尺寸没有给5 Q6 [: H! e* n- m2 x' L
举报 回复
影魔 发表于 2021-5-27 09:17:25
cjcc 发表于 2021-5-26 19:02- ?2 V. H4 _% p0 F5 y( ^
这两个仍然都是柔性加劲肋,另外横隔板的尺寸没有给
$ @- X" ?/ p% [
横隔板的间距取1.5米,如果布置4道的话,相对刚度算出来是9.49>临界相对刚度9.19..布置5道的时候,计算结果相对刚度9.49<临界相对刚度11.49。长宽比增加,让临界相对刚度变大了。
2 B1 d9 H2 C9 j4 z2 b# v% R" i
举报 回复
cjcc 发表于 2021-5-27 11:36:47
影魔 发表于 2021-5-27 09:17
! V9 ~2 O8 D( }8 P横隔板的间距取1.5米,如果布置4道的话,相对刚度算出来是9.49>临界相对刚度9.19..布置5道的时候,计算结 ...

$ _3 V# Y3 h4 ]6 R我计算所得加劲肋的刚度比2.38,你的相对刚度比是如何确定的,能否列出你的计算过程我来帮你看看# z4 ?+ U' b( Q) w# D) H
举报 回复
yixhunwo 发表于 2021-6-3 16:49:01
我也发现了  没搞懂
举报 回复
影魔 发表于 2021-6-13 11:10:21
影魔 发表于 2021-5-27 09:17, d! p( |+ {8 [; o2 N
横隔板的间距取1.5米,如果布置4道的话,相对刚度算出来是9.49>临界相对刚度9.19..布置5道的时候,计算结 ...

- z7 X/ F/ I7 a/ ?) C$ s  b 截图202106131109169404..png ! b6 O5 C. d. F# v
; A" W4 n( i7 i. c, X- x
根据5.1.6-4这个式子算的
( i- b! A, v# E5 Z: c5 I& U, @! f
% j' V7 x/ {! n
举报 回复
影魔 发表于 2021-6-13 12:18:46
cjcc 发表于 2021-5-27 11:36( h8 i8 t+ H$ T
我计算所得加劲肋的刚度比2.38,你的相对刚度比是如何确定的,能否列出你的计算过程我来帮你看看
% \, x$ C" ~2 }9 U/ }
根据5.1.6-4算的$ @# H$ g4 v- H! @. V: C# K/ Q
截图202106131110581382..png
举报 回复
wzlouxuyu5 发表于 2021-9-17 13:42:45
同样的问题啊很奇怪,为什么加劲肋数量变多了,反而判断是柔性。
举报 回复
chx8417079... 发表于 2024-5-28 21:31:59
我想问一下这个钢箱梁的悬臂挑联是直接认为是刚性加劲肋吗
举报 回复