楼主提出的三个方案都不妥。我提出第四个方案。
: ]) j7 |/ m1 z; F& c先说说上述三个方案不妥的理由:
# @( X' ^0 t, {' Q+ d, I1、拆除已经完工的低标号墩柱重新施工费用较高,损失较大,显然不妥。$ m4 G8 F5 J" I" M5 n9 I- O
2、保留使用,即使验算能通过,但安全风险较大,遗留隐患,不宜采纳。6 h# }/ N, Y; L" H1 v' ]4 Y
3、填方太高,且摩擦力有限,费用并不低,也不宜采用。
/ e2 X. A: w/ [; V% q8 ]! E第四个方案为:在已经施工完毕的墩柱外面先凿毛,沿外围一周增加一层钢筋网片,浇筑钢筋混凝土,即将墩柱直径加大。这样即可满足各方面受力,且费用最省,简单易行,安全可靠。 |